Si je comprend bien la notice tu as une sonde pour la regul et une sonde pour la température ambiante ?

Pour le câblage EV effectivement ta phase d'alimentation en 5 et ta phase de VEM en 4 .
Le neutre sur le point neutre existant , je te conseil de ne pas surcharger tes bornes et de passer par de bornes additionnelles ou perso j'aime bien les wago à leviers , bien pratiques

Message édité par : mars / 27-11-2016 14:09