mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 27-11-2016 14:00

Certaines personnes faisaient ce style de câblage , VEM sur A1/A2 contacteur Cp pour empêcher une migration du fluide lors de l'arrêt Cp.
Faut voir quel est la disposition de ton matériel et si ce câblage a vraiment lieu d'être .
Si ton groupe n'a pas de de BP regul alors c'est fort probable que ce soit ça , s'il en a un alors à mon sens c'est une erreur .

Pour la CF positive si tu n'as pas de résistance de dégivrage , alors câblage en direct de la ventilation, sans passer par un contact , ça t'élimine une panne .
De plus dans la mesure du possible évite la commande direct du compresseur par le régulateur , passe par un relayage type contacteur modulaire ou relais shrack, c'est la grande maladie des relais internes des compresseurs qui sont surestimés .

Pour ta sonde tu la mettras à la reprise de ton évapo ,