Schema elec regule ako
pierra
975  
    
 Modérateur

  Posté : 27-11-2016 13:02

Salut a tous,

Sauf erreur de ma part Haloha,

tu n'as pas la gestion du ventillateur avec cette regulation. Ta vem doit etre racordé en borne n°5. Le groupe doit fonctionner en pump -down, coupure et enclenchement par pressostat bp.
La borne N°4 etant l'alimentation du contact pour la demande de froid.
En 9 et 11 alimentation 230v du regulateur
En 17/18 la sonde (S1) ambiance.

Bon courage.