Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

TOP DEGIVRAGE SUR AKC550
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 11-10-2016 19:58

Bonsoir, R14 est bien en TOR , j'avais trouvé étrange aussi mais j'ai bien eu la même note que toi à savoir prise en neige .
Pour les paramètres de dégivrage il me semble avoir réglé les paramètres D comme il le faut , mais j'ai du passé à coté de quelque chose et je ne vois pas quoi.
Ma passerelle est largement suffisante et le réseau est court .
Il était bien adressé , j'ai bien lancé le paramètre O04 .
Merci à toi pour tes infos , mais j 'ai pas encore ciblé le réel problème .
Si t'as d'autres idées je suis preneur , et si d'autres ont des idées je suis preneur.
Le dégivrage est assuré par la passerelle et les heures sont bien réglées.








Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11009&forum=76