Bonjour,
Citation : SFroid ... j'ai jamais eu l'idée de contacter Metro peut être que eux serait plus efficace que IARP que j'ai contacté et qui n'on pas le schèma de câblage de leur machine en francais et le fonctionnement de leur Regulation ...
Les schémas électriques sont normalisés, mais il existe une multitude de symboles!
De toute façon, c'est TOI le technicien, tu es sensé savoir t'y retrouver sur ce type de schéma car tu as fait une formation à ce sujet.
Après, si tu es perdu parce que ce n'est pas en français, rien ne t'interdit d'utiliser ton smartphone pour trouver ... une traduction.

Citation : SFroid ... je vais essayer d'appeler Metro
N'espère pas trop que Métro va te filer quoi que ce soit! Tu piques un client à leur SAV ... ils ne vont certainement pas te faire de cadeau.

Citation : SFroid ... D'ailleurs petite question est t'ils normale d'avoir une résistance de dégivrage sur l'evaporateur alors que l'on veut du 4 degré ?? Meme ca il n'on pas sue me répondre on vend du matos et hop fantôme plus de suivie lol !!
... Bienvenue dans le monde des " EPICIERS-TOUCHE-A-TOUT "!!
Le gars à qui tu as posé la question n'a ( peut-être, voir certainement ) jamais mis les mains dans une réparation!? Son boulot se limite à " attendre les pigeons " derrière son comptoir de vente.

Pour répondre à ta question, réfléchis un peu!
Pour obtenir ton 4°C, tu es obligé de détendre ton FF bien plus bas que sous 0°C.
Or sous 0°C, l'humidité présente dans l'air ( approximativement 78 à 80% ) .... gèle, et cette humidité forme le givre sur l'évaporateur, non?? C'est le B-à-BAS de nos métiers.

Ce type de vitrine n'est pas un foudre de guerre!! Petite vitrine => petit compresseur => Arrive à température, mais prend son temps, faut pas lui en demander plus. En clair, c'est du " pas cher "!

Cette résistance sert à faire fondre ce givre ( et donc AUSSI à contribuer à la réduction du temps d'arrêt nécessaire pour que ce givre soit réellement disparu ).
En cycle de dégivrage, tu brasses de l'air à température ambiante. Dans ton commerce, tu as peut-être une température ambiante de 25°C .... mais si le commerce est climatisé, tu ne brasserais ( peut-être ) que de l'air qu'à 18°C!! Sans cette résistance, cette différence de température rendrait donc le dégivrage naturel ... moins efficace dans un magasin climatisé. CQFD

@+