bonjour

Dans un premier temps je vais répondre à la 1ere question

l'intensité indiquée sur le régulateur : 8 A pour des résistances le (4) indique une charge inductive comme un moteur ou un compresseur

pour ce qui est de la régulation , je brancherai les résistances sur l'hygrostat avec un thermostat de sécurité

les résistances doivent avoir une puissance inférieure à la puissance frigo de l'installation

si tu as trop d'hygrométrie : le régul actionne les résistances ce qui entraîne le démarrage du compresseur qui piège de l'humidité
en cas de manque d'hygrométrie , tu actionnes le brumisateur

la ventilation brase en permanence l'air dans l'enceinte

bon courage ( si tu travailles jusqu'à 2h du mat )