Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

CF+ fromage brebis
pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 26-07-2016 10:04

salut mundo

normalement tu as deux régulateur, un de temperature a zone neutre et un hygrostat a zone neutre aussi.
sur le thermostat les résistances assujetties a un contacteur et l'autre contact a l'électrovanne froid réglé a 11° (delta de ton choix 1 ou 2)
sur l(hygrostat l'électrovanne froid et ton brumisateur sur l'autre contact, réglé a ton % hydrométrie.
le thermostat peu être un simple aussi , mais ci c'est le cas l'électrovanne n'est pas raccordée, elle est branchée sur le contact de l'hydrostat. (c'est lui qui gère la production de froid)
je me sers d'éliwell DR 905 T et DR905 R (c'st peut être d'ancienne ref c'est de mémoire)
sur ton régulateur qui fait les deux (temps et hydro) te faut repérer ces contacts régler la zone neutre et le reste comme d'habitude (dégivrage .... vent ...etc...)
pas trouvé la doc du ton régulateur smd5500/c j'espère qu'il est adapté a ton installation..

en espèrent t'avoir un peu éclairé
a+
pierre



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10894&forum=76