Bonsoir,

il n'est pas logique de trouver du ....200Volt

déjà là il y a une perte conséquente qui doit être corrigée.

dépannage provisoire: OK c'est bien, il faut être capable de dépanner son client en évitant qu'il perde sa marchandise
mais il ne faut pas perdre de vue le côté provisoire

donc tu n'as pas cherché la panne élec
n'as tu pas fait une petite erreur de branchement?? moi je verrais bien une mise en série du dégivrage avec le ventilo lors de la mise en route du dégi!!!
cela pourrait expliquer que le 230 passe à 200 . Vérifies bien tes branchements de neutre , j'ai l'impression qu'un retour est mauvais et que le courant a trouvé un autre chemin.

bon courage et à+