Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

compresseur bloqué
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 09-04-2016 13:41

Bonjour,

le condensateur a été testé , je suppose, avec un testeur très basse tension (à pile...) ?

si oui, il est fort probable que les 15micro qui semblent rester ne soit en fait pas vraiment là en présence du 230V!!!

à voir ....



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10653&forum=76