Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
Buzz
13  
 

  Posté : 15-02-2016 18:52

Bonsoir,
Je pense que le sujet peut être clôt.
Plus de disjonction depuis le remplacement du contacteur.
Pour être précis le contacteur avait un des contacts bouffé.
C'est à dire la lame n'avait plus son plot qui fait contact et le métal était entamé.
C'est pour cela que ça fonctionnait normalement puis après une utilisation assez longue la dilatation du fin métal faisait perdre une phase.

Une panne très particulière qui aurait pu être trouvé très vite voir même éviter en changeant le contacteur en même temps que le compresseur.
Bonne continuation à tous.