Chambre froide négative
bidac
40  
  

  Posté : 12-02-2016 11:42

Bonjour les frigolos,

Par retour d'expérience d'un vieux frigotiermaçonniste,dépanneur d'occasion et jeune retraité . J'ai eu des disjonctions thermiques intempestives sur une ch froide négative mono poste qui vous fait tourner en bourrique car vous nette jamais la lorsque la panne se produit( je ne dormais pas sur place ) .le problème était le suivant le KP1 les contacts d’ enclenchement pump down jouet des castagnettes.les contacts de celui ci étaient usés le réglage du différentiel très court et entraînant la détérioration du contacteur du CP si cela peut aider j'en serait ravi.

PS: désoler pour les fautes d’orthographe.