Bonjour,
Dmarco j'en étais à un point ou j'ai changé les pièces par tâtonnements.
Le défaut se passé que la nuit tu pouvais rester là journée entière devant le groupe et il fonctionnait très bien. La lame bouffé n'était pas le contact avec la résistance dessus , l'ancien CP àvait lâché peut-être que le courant d'appel au moment du court circuit à fini le contacteur.