Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 11-02-2016 23:53

Bonsoir,
Citation : Buzz j'ai changé le câble et le contacteur.
J'ai désossé le contacteur et la surprise une lame du contacteur complètement bouffé.
Je pense donc que c'était le contacteur.

... ton raisonnement global n'est ( tout de même ) pas ... très logique!!

Que tu aies une lame du contacteur bouffée ... avec le temps et les différents cycles marche/arrêt, cela peut arriver ( surtout si c'est sur cette même lame que passait la résistance que tu as déplacée ) ... mais, si cette lame est hs, il n'y a aucune raison pour que " subitement " cette lame refonctionne correctement ( pendant 8 à 10 heures avant de déséquilibrer ton GV et nécessite un N-ième déplacement sur le site !!

Que ce contacteur soit hs et ait mérité son remplacement ... nous sommes d'accord!
Que ce défaut ait duré plusieurs séries de cycles .... faudrait voir à ne pas ( trop ) essayer de nous faire passer des vessies pour des lanternes!!

La résistance à l'intensité électrique est ( parfois ) capricieuse mais a la particularité que les défauts ont TOUJOURS une explication purement technique.

Le coup de la " lame auto-réparante quand ca l'arrange " .... en tant que technicien, permet-nous tout de même de douter de ton expertise.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76