Re.
Bon j'ai changé le câble et le contacteur.
J'ai désossé le contacteur et la surprise une lame du contacteur complètement bouffé.
Je pense donc que c'était le contacteur.
Pour mars quand je parlais de la surchauffe je l'ai prise sortie evapo
J'espère que ça va fonctionner maintenant.
Merci des conseils je vous tiens au courant si elle fonctionne ou pas