Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
cedric29
712  
    
 Membre averti

  Posté : 11-02-2016 19:14

Oui compresseur remplacé donc point dur aleatoire peu probable.

J ai deja eu probleme avec un contacteur qui m'otait une phase de temps en temps quand'il était en charge.Evidement ce genre de defaut n'est pas facilement detectable a l'ohmetre, faut etre devant quand le probleme arrive.



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76