Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 11-02-2016 19:09

J'avais pas lu lue le compreseur a été remplcé .
Est çe un semi hermétique reconditionné ou un hermétique?
J'ai de plus en plus de soucis sur du reconditionné l c'est pas systématique mais trop souvent à mon goût , environ 2/10 .

Remarque qui n'a rien à voir , quand tu remplaces un compresseur , change les organes de commande .

Donc ça fait 2 problèmes électriques , étrange ,mais il faut mesurer les tensions amont aval de chaque composant .
Lances des dégivrages et fait des mesures au redémarrage .
Quel est ton fin de dégivrage ? Tu as une surchauffe de 4k au compresseur ca veut dire 1 à 2 K de moins sur l'évap , je trouve un peu juste , tu as bien une bouteille anti coup?
C'est bien du monopost?
Vérifiés ta ligne de puissance en totalité .






Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76