Chambre froide négative
mars 4555
Membre averti
Posté : 11-02-2016 19:09
J'avais pas lu lue le compreseur a été remplcé .
Est çe un semi hermétique reconditionné ou un hermétique?
J'ai de plus en plus de soucis sur du reconditionné l c'est pas systématique mais trop souvent à mon goût , environ 2/10 .
Remarque qui n'a rien à voir , quand tu remplaces un compresseur , change les organes de commande .
Donc ça fait 2 problèmes électriques , étrange ,mais il faut mesurer les tensions amont aval de chaque composant .
Lances des dégivrages et fait des mesures au redémarrage .
Quel est ton fin de dégivrage ? Tu as une surchauffe de 4k au compresseur ca veut dire 1 à 2 K de moins sur l'évap , je trouve un peu juste , tu as bien une bouteille anti coup?
C'est bien du monopost?
Vérifiés ta ligne de puissance en totalité .