Chambre froide négative
duss
597  
    
 Membre averti

  Posté : 11-02-2016 18:38

Re

Pour aller dans le même sens que mars, as-tu lancer un dégivrage pour voir comment ça se passe?

Problème de retour d'huile, longueur tuyauterie etc...

Valeur des tensions aux bornes du compresseur en charge?
As-tu jeter un œil au tableau qui te fournie l'alimentation, des fois on as des surprises.

C'est quand même suspect d'avoir un CP avec un enroulement claquer, et maintenant des coupures thermiques à tour de bras.