  Posté : 10-02-2016 11:06

Merci Olivier, c'était ma première hypothèse mais ce n'est pas ça quand je lance un dégivrage la pression remonte très légèrement mais rien qui puisse ne me fasse démarrage en charge. La kvl est réglé à 2 bars, d'après la doc danfoss pour une négative il faut la réglé entre 2 et 2,3 bars.

Bizarrement après ma relance d'hier après midi la chambre froide n'a pas disjoncté. Le seul truc que j'ai changé depuis la dernière disjonction c'est d'avoir mis la résistance carter sur une alimentation séparé.