Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 09-02-2016 23:51

Bonsoir,

Les hypothèses sont notre lot à tous! Et ca peut prendre un certain temps pour en déterminer la cause.

Citation : Buzz ... Le gros problème que j'ai c'est que ça disjoncte mais que après de long temps de fonctionnement. Hier remis en route à 10h30 disjonction à 18h30. Aujourd'hui mise en route à 7 disjonction à 17h ...
Après les techniciens qui rechignent à faire des heures supp, voilà les compresseurs qui s'y mettent!!

Plus sérieusement, comme duss le propose, je verrais bien une phase qui se met aux " abonnés absents " de manière régulière inattendue ( pas spécialement sur ton boitier d'alimentation, mais ca peut arriver n'importe où en amont.

Essaies de te renseigner auprès du responsable du site si ces disjonctions n'interviendraient pas au moment précis de la mise en service ( ou de l'arrêt ) d'un autre matériel " gros consommateur/perturbateur " sur le site.

La pose d'un petit enregistreur sur l'alimentation ne serait pas un luxe pour écarter cette hypothèse.

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10510&forum=76