Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Chambre froide négative
Buzz
13  
 

  Posté : 09-02-2016 21:55

Désolé j'ai zappé des lignes.
C'est le thermique qui saute.
J'ai changé l'electrovanne qui fuyez un peu
J'ai changé la kvl ( réglage impossible)
J'ai changé le disjoncteur thermique
J'ai testé mes câbles au meghom
Le compresseur est neuf l'autre à un enroulement qui avait lâché.
Voilà si vous avez d'autres questions je suis disponible.
Et le fluide R404a

Message édité par : Buzz / 09-02-2016 21:57