Bonjour, j'ai une petite colle à vous poser.
J'ai une chambre froide qui disjonte, mais attention c'est la que c'est mystérieux
Entre 8 à 10 h de temps de marche.

Les données :
Chambre négative à -20
BP 1 bar surchauffe 4k
Hp 13 bar sousrefroidissement 3k
Intensité réel 3,2 À. Théorique 3,7À
Utilisation kvl réglé à 2 bar
Voltage 380 v
2 disjoncteurs 1 c20 qui gère la régulation, l'évaporateur, les résistances de dégivrage et le ventilateur condenseur
L'autre disjoncteur un gv2 qui fait le CP et la résistance carter
Si vous avez une idée je suis preneur ça fait 3 jours que je suis dessus



Cet article provient de Le site des frigoristes