Explication paramètre Eliwell ID974
dmarco 5962
Modérateur
Posté : 17-12-2015 01:22
Bonsoir
Que dire de plus?
Tu le dis toi même:
" dOF: Temps de retard après extinction. Entre l’extinction du relais du compresseur et l’allumage successif, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué
dbi: Temps retard entre les allumages. Entre deux allumages successifs du compresseur, il faut que s’écoule le laps de temps indiqué. "
Ce sont deux paramètres pour éviter les court-cycles.