Index du Forum » » Froid Co Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Explication paramètre Eliwell ID974
dmarco
5959  
     
 Modérateur

  Posté : 16-12-2015 19:49

Bonsoir,
Citation : Tehach 
Et si vous pouvez m'éclairer sur ceux là ?
dOn: Temps retard activation relais compresseurs de l’appel
OdO: Temps de retard activation sorties à partir de l’allumage de l’instrument ou après une absence
de tension.
FAd: Différentiel d'intervention pour la sortie ventilateur bouilleur

Par défaut, les deux premières valeurs sont à 0 ( donc, dans la majorité des cas, on en a pas l'utilité )

La valeur " FAd " veut dire " Fan differential " ... Autrement dit un " retard ventilo ", très souvent utile en fin de cycle de dégivrage!
En fin de cycle de dégivrage, cette fonction laisse le temps au " glacage " de l'évaporateur.
En clair, ca évite d'envoyer les fines goutelettes d'eau résiduelles présentes sur les ailettes de l'évapo ... d'être propulsées dans la chambre froide.
Cette fonction t'évitera ( entre-autre ) aux cartons de poulets stockés dans la cf d'être gorgés d'humidité!

La version en français du ID974 est içi => http://www.eliwell.eu/pdf/1/ID%20974%20fra%204-2002.pdf

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10378&forum=76