Bonjour à tous

Perso la pâte leak lock ça fait bien 15 ans que je n'en ai pas mis, la loctite non plus d'ailleur
Pour ma part je préfère utiliser le téflon, car en mon sens il a plusieurs avantage,
il assure l'étanchéité,
il sert de frein filet,
tu le trouve n'importe ou
Tu ne retrouveras pas "un bouchon" si tu en met de trop.

Pour en revenir sur le tube cuivre, on dit bien du tube de qualité frigorifique et ce n'est pas pour rien, les différences par rapport au tube "classique"
il est etiré et sans soudure
Il est plus épais
Il est vernis
Il est déshydraté
Certain tube sont pure a 99.95%, et ce n'est pas sans raison c'est tous simplement pour une question de porosité, effectivement chaque "metal" a une certaine porosité, mais il s'avère après différent test que le cuivre de qualité frigorifique est celui qui en a le moins et pour rappel le fluide frigorigène (contrairement a l'eau par exemple) a de jolie petite particule très très fine.
Je signalerais également que même le laiton utilisé par l'industrie frigorifique est différent, car pour des raisons également de porosité il est composé de 60% de cuivre et 40% de zinc)
Kika34 que tu le veuille ou non notre métier a des spécificité au niveau matériel, cela fait des décennies que c'est comme ça, il y a des règles a appliqué pour travailler convenablement, car comme chacun est censé le savoir l'humidité est l'ennemi de notre métier
Tu ne fait visiblement que de la clim, donc du petit tube et des petites longueur
mais si sur une instal a température négative tu commence a laisser traîner trop d'humidité je peux te certifier que tes détendeurs ne vont pas apprécier longtemps et ton client non plus car quand tu auras toute ton instal en panne et que tu seras obligé de venir régulièrement remplacer les cartouche deshy...Tu travaille comme tu veux moi perso un gars sur un chantier qui me fou de l'eau dans mes tubes je le fou dehors a coup de pompe

@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite

Message édité par : glagla / 24-09-2016 14:24