toxflapy
7  


  Posté : 20-02-2020 22:27

Salut. Tu dis a ton client de ne pas purger en dehors de ta présence, et lorsque tu purgeras, tu mets ton détecteur électronique à proximité, si sa sonne c'est que c'est du gaz réfrigérant. (si en allumant un briquet ça flambe, c'est du méthane )
Si cela sonne pas au détecteur et si cela flambe pas, c'est peut-être la membrane d'air du vase d'expansion qui rend l'âme.