glagla
2284  
     
 Modérateur

  Posté : 18-08-2019 19:29

bonsoir,

deux détendeurs pas forcement, tu peux en utilisé un seul, 2 électrovanne pas obligatoire, tu peux en mettre une seul, tout dépends de la configuration de l'enceinte a refroidir, les evapos sont ils dans la même enceinte a refroidir, doivent-ils refroidir a la même température...donne un peu plus de détail


@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite