Index du Forum » » Froid Co Montage, soudure

Auteur

Vitrine FRILIXA
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 12-06-2016 00:53

Bonsoir,
Citation : SFroid ... le groupe extérieure sera dans un sous sol de 23 m2 avec une hauteur de plafond de 2m20 et la longeur de la haine afin d'arriver à l'extérieur est de 7m ...

Comme dit Aircofrigo, il faut te renseigner sur le débit du ventilo de l'UE, ET ... être prévoyant ( car dans 6 mois, ton client te demandera peut-être de déporter un autre groupe, et il ne faudrait pas que ton extraction d'air soit sous-puissante )!!

Tu nous parle d'une hauteur sous plafond de 2,2m mais de 7m de gaine .... Pourquoi autant de gainage?

Selon comment tu vas placer ton extracteur d'air, tu pourrais évacuer de l'air chaud ( et donc, l'air qui rentrera dans la cave aura plutôt tendance à se loger au niveau du sol .... par les simples lois de la physique, l'air chaud monte et l'air froid descend )!!

De plus, fais attention car dans certains villages ( ou villes ), le gainage en facade n'est pas autorisé!! C'est le cas dans les villages classés aux Monuments Historiques par exemple.

Pour ton installation, le plus simple serait que tu aies deux ouvertures ( type soupirails ), idéalement placées aux extremités de la pièce, dans laquelle il ne te restera plus qu'à créer ... un simple courant d'air ... le tout contrôlé par un simple thermostat basique ( car tu auras certainement moins besoin de brasser l'air en hiver qu'en été ).

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10783&forum=75