adelclimatisation 4245 Modérateur
| Posté : 12-06-2015 07:51
salut et bonne journee a tous .
comme dit par les confreres , aucun souci " tant que tu reste dans les plages admissibles par le constructeur " .
du froid j'en fait que tres peu , mais j'en ai vu " en majorité " a l'interieure pour du negatif ou positif , et au dessus de la chambre .
perso j' ai une preference pour celles qui sont a l'exterieure, pour simplement la mesure d'une eventuelle pres detente apres la VEM . quand c'est dedans la mesure est chiante a faire et n'est pas tres precise .
chez danfoss meme celle pour de la climatisation vont jusqu'a moins 40 .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme" |