Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

remplacement pressostat Huile
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 13-05-2015 23:58

Salut a tous on dois changer demain après midi un pressostat d'huile sur un groupe réservoir Bitzer
Comme je suis un gros fainéant et que j'ai envie de m'économiser,au lie de vider les 50 KG de la bouteille liquide
je pense fermé les vannes de refoulement et aspiration du compresseur et les vannes de remplissage et sorties bouteille liquide,récupéré le fluide du CP par les shrader qui sont en parallèle sur le pressostat huile,refaire le complément d'huile ,remplacé le pressostat qui fuit et tiré au vide le cp par le même endroit et remettre en service?
Petit détail j'i pas de séparateur d'huile ,ni de réservoir d'huile externe.
Ai je oublié quelque chose ou n'est ce pas réaliste