Motiok 1077 Membre averti
| Posté : 07-02-2015 11:34
Salut,
Sortie d'eau 13°C pour une BP 4.5°C, pincement de 8.5 K ça fait un peu élevé sur un évapo dry-ex mais bon ça dépend comment il a été dimensionné. Pour le condenseur c'est très bien 3 K.
Quand tu effectue tes relevés n'oublie pas de prendre la température refoulement, d'aspiration, liquide sortie condenseur et liquide entrée détendeur.
Ta sonde sortie évap ne serait pas décalé ?
Si tes 2 groupes sont en parallèle pense bien que si il y en a un d'arrêter l'eau qui rentre dans ce groupe a l'arrêt ressort a la même température et se mélange avec l'autre groupe en fonctionnement.
La sonde du client doit certainement se trouver sur le commun des 2 groupes, résultat s'ils ont vraiment 12°C sur le commun alors le groupe qui fonctionne doit sortir beaucoup plus bas que 12°C...
Pour ton défaut tien :
Discharge Temperature Sensor Fault
Alarm description (as shown on screen):
C# Cmp1 OffDischTmp
Trigger:
Sensor shorted or open
Action Taken:
Normal shutdown of circuit
Reset:
This alarm can be cleared manually via the keypad
, but only if the sensor
is back in range.
C'est le seul que j'ai trouvé qui ressemble a ce que tu as, en gros la sonde de refoulement qui déconne, mais ça devrait arrêter le groupe normalement...
http://www.daikineurope.com/industrial/products/index.jsp?market=mark2&industrial_outdoor_unit_type=Water+cooled&industrial_compressor_type=Screw&keyword=&page=1
http://www.daikineurope.com/products/index.jsp?singleprv=EWWD-G-SS&pf=0
Bon courage
a+
Commencer a réfléchir, c'est désobéir.
Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE |