Défaut sur un Groupe froid
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 03-02-2015 12:35

Bonjour, tu as un avantage de taille , l'install est a l'arrêt, donc profités poirouvrir le réseau .
Controle le filtres à eau , récupères ta charge , controle tes capillaires de train thermostatique, la valeur de tes sondes à température ambiante et à 0°c dans un bain de glace , ( trouve un frigo sur site et mets des glaçons en route)
Changes tes deshy, vérifie ton huile voir vidange , controle des crépines .
Au moins tu pars sur de bonnes bases . Le client te fait confiance, ne lui fait pas croire que tout va bien si ca est pas vérifié.
Bon courage.