Défaut sur un Groupe froid
Abelfroid
6  


  Posté : 02-02-2015 21:11

Merci de m'accueillir.

En effet ce groupe n'a jamais eu d'entretien, ni de contrôle périodique,à part le circuit eau condenseur et eau glacée qui fait l'objet de traitement de temps en temps.
Il y a 2 groupes d'un 1 en panne.
C'est celui qui est en marche qui vous avez en image.
J'ai pour mission de mettre en service le groupe en panne et remettre l'autre dans les conditions optimales de fonctionnement, ce qui pourrais déboucher sur un contrat de maintenance.

Toutefois, en attendant de mettre en service le groupe HS, je voudrais voir dans quelle mesure corriger ces défauts du groupe en service.

Utilisation:

L'eau glacée produite à température positive (env 7°c consigne) permet de refroidir et cristalliser de l'huile alimentaire (env 50°c)(il s'agit d'une usine de production d'huile alimentaire).
Il se trouve n'arrivant pas atteindre ce résultat depuis un certain temps ils passé la consigne à 12°C.
Les relevés du 28/01/15 sont les suivants:
-Cond LwT: 29,4°C
-Cond EwT: 28.3°C
-Heat LwT1 : 45°C
-Heat LwT2 : 45°C
-Cool LWT1 : 12°C
-Cool LWT2 : 7.0°C
-Evap LwT : 18.2°C
-Evap EwT : 25.7°C
-Evap Delta T : 7.5°C

-Ice LWT : -4°C
Comp 1
-Run hours : 6852
-No Off start : 3698
-Capacity : 45%

Voilà résumé la situation.
Merci de m'aider.