chouchen56 827 Membre averti
| Posté : 02-02-2015 19:43
Salut a toi.
le moins que l'on puisse dire c'est qu'il a pris cher en peu de temps ... juste 3 ans et deja pourri
ton défaut s'apparente a un problème de température ou de pression trop haute au refoulement (en HP)
vérifie tes pressions/température en marche et envois nous un relevé
pour tes relevés cela me parait etre un point de consigne tout simple, avec la valeur qui va avec
a quoi sert ce groupe ?
tu peux en dire plus sur son utilisation ? il serte a faire de l'eau glacée en négatif |