Bonjour,

Citation : Frigomiam Quand tu dis que tu casses le vide à l'azote, tu montes à quelle pression ? j'imagine que tu n'ouvres pas le circuit pour vider l'azote au risque de faire rentrer de l'air?

Cela ne risque rien à ce niveau!!

L'azote a un double effet ( c'est comme l'effet Kiss-Cool )!!
L'azote que nous employons tous est dit "déshydraté" et va donc se charger en humidité .... ET .... vu qu'il est employé en surpression il va "pousser" dans un sens ( ou dans l'autre, selon le sens du larguage ) ce qui cause ce bouchon d'un côté ou de l'autre de ce capillaire. Et cela, que ce soit décoincer une limaille coincée ou de petits cristaux de glace, en les forçant à sortir de ce capillaire.

Vu que tu es en surpression, au moment du larguage ... ta pression va revenir à 0 bars en entraînant avec lui une bonne part de l'humidité! Zero bars, MAIS tu n'es pas en pression négative, et donc, il n'y a pas de raison pour que cette humidité rentre de nouveau dans le circuit.
Tu peux même renouveler cette opération plusieurs fois, cela ne risque rien au niveau frigorifique, tu seras toujours dans les règles de l'art ( puisque l'azote n'est pas interdit de larguage ) et que chaque cycle que tu feras emmènera au passage .... sa dose d'humidité interne ( si présente ).

Une fois que tu estimera que c'est suffisant, tu finiras par faire un bon tirage au vide et une charge de ff neuf, sans oublier de changer de déshy ( qui lui aussi peut être bourré d'humidité ), la recherche de fuites traditionnelle ... et tout devrait " rouler " comme à l'origine.

@+