Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Le sol CF négative
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 09-11-2014 08:55

Bonjour,

Citation : rmq 
Citation : dmarco
tu es au magreb , la chaleur ambiante pourrait ainsi t'éviter de mettre des résistances au niveau du sol!!

ooh dmarco .. tu es sure de ça !?

A toi de voir! Tu connais mieux les températures de ta région que moi ... ... mais logiquement, ca devrait pouvoir passer.

D'autre part, tu dis à mars " ... J'ai réalisé une CF négative il ya 3 ans là où j'ai posé le panneau (le même que celui des murs) par terre ... "

Attention, car le revêtement des panneaux de murs n'est pas prévu pour les charges lourdes!!
Si tu n'y rentre qu"à pied ... ok, ca passera ; mais si ton client rentre dans cette chambre avec un transpalette électrique, il risque de vite se retrouver avec des sillons!!
De plus, je me doute que chez toi les normes ne sont pas comme les notres, mais le sol doit être antidérapant!! D'où l'utilisation de tôles striées....

Tu dis aussi " ... le panneau est posé sur tasseau en bois ... "
Les tasseaux de bois vieillissent ( généralement ) mal!! Le bois pourrit, et n'est pas valable comme isolant à cause de sa capillarité!!
Les supports auxquels je pensais sont le style de ceux qu'on trouve en climatisation ( 100% plastic et CREUX à l'intérieur )!! C'est très résistant, inputressible ( aucun retrait ) et ca évite les problèmes futurs.

Il serait dommage de devoir démonter cette cf si .... après 6 mois, elle n'est plus de niveau à cause d'un calage bois qui se serait fendu ( pas tenu à la charge ou gonflé à cause de l'humidité locale )

@+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9046&forum=74