Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

cellule de refroidissement rapide R502
ARTNOW
15  
 

  Posté : 30-12-2014 21:05

bonjour ,je confirme condenseur à eau perdue , il faut stopper l'installation , calculez la conso d'eau et vous verrez que le client n'hésitera pas à investir dans une modernisation de son installation .comme le dit michan 1800 euros par ans d'eau propre et chaude perdue sans parler de la conso électrique .......


Artnow



Cet article provient de Le site des frigoristes