Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

cellule de refroidissement rapide R502
MicChan
135  
   

  Posté : 29-10-2014 00:24

salut, fait lui le calcul de la consomation d'eau et du cout de l'eau sur 2 ou 5 ans...

si tu as une puissance de 5 kW et qu'on part sur un DT de l'au de 10k( peut etre 20k je me rappel plus sur les condenseurs à eau perdue) tu auras environ 0.5 m3/h, s'il fonctionne pendant 4h ,300 jours/ans cela fait 600m3 d'eau par an si on part sur 3 euros du m3 ça fait 1800 euros par an



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8997&forum=74