Citation : mars 

Par contre sur de la moyenne et grosse puissance je vois ces condenseurs en parallèles , pourquoi? , je sais qu'il y'a souvent associé un maintien de pression si la hp descend trop .

le froid est un état d'esprit.
 


Salu!

les condenseurs en parallèle ont pour raison d’être de maintenir une perte de charge acceptable liée à la puissance (débit) de la machine. (cela revient à un condenseur plus gros, avec plus de nappes...) Ils doivent (devraient) être raccordés de façon à équilibrer (parfaitement) les pertes de charge. Et il faut équilibrer aussi la ventilation: Même vitesse/nombre de ventilateurs sur chaque condenseur.

Marche très bien si s'est bien fait, il fait pas assez froid chez moi pour avoir besoin d'un quelconque maintien de pression, un arrêt total de la ventilation (condenseur en convection naturelle) suffit en de rares occasion... (HP flottante 20°C min en général)