Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Froid positif et negatif meme production
faby
54  
  

  Posté : 27-09-2014 01:15

Salut,

comme JPO, j'ai réalisé, dans un hôtel, une centrale à 4 compresseurs avec variation de vitesse et 3 niveaux de pressions différents (clim en eau glacée, Froid+, Froid-) avec refoulements communs et aspi séparées.

Elle fonctionne parfaitement bien, sans problèmes d'huile (séparateur et bouteillon communs, régulation des niveaux d'huile individuels).

Le but d'une telle install est de récupérer la chaleur pour chauffer l'énorme piscine de l'hôtel (sur la condensation en hver).

Bonne continuation.




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74