Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Froid positif et negatif meme production
Adrien
3682  
     
 Administrateur

  Posté : 21-10-2011 20:40

Citation : booster 
Je connais un autre systeme:
J'interviens régulièrement sur une centrale POSITIVE qui alimente une petite supérette.
Pour la CF surgelés, il y a sur le chassis de la centrale un compresseur négatif appelé "SATTELITE".
Son condenseur est un echangeur à plaques qui est alimenté par un détendeur de la centrale positive.
Les deux circuits sont bien differents mais on se sert de la production frigorifique de la centrale pour condesner le circuit négatif.
Et ça marche trés bien... Le compresseur est meme sous dimensionné puisqu'il condense en moyenne à +20°C, ce qui diminue fortement le taux de compression et donc augmente sensiblement la puissance frigorifique...
Voila pour toi, sana

 


J'ai vu ça aussi dans un monop... sympa comme installe, ça fonctionne super bien




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3878&forum=74