Comme dit frigotahiti, il faut que le détendeur soit préréglé.
Sur le Danfoss TE5, il faut absolument régler la buse en fonction du fluide (lisez la notice des buses TE5-55) avec un pied à coulisse.
Ce réglage se fait avant d'introduire la buse dans le corps du détenteur.
Sur les T2, fermez le détendeur à fond et ouvrez le de trois tours=réglage d'usine à 7K.
Vous faites votre charge et ensuite vous affinez le détendeur par 1/8 de tours. Il faut 15 minutes de fonctionnement pour que le nouveau réglage se stabilise.

Le S/R ne fonctionne que si la régule HP est stable, sinon vous aurez un pompage; d'où les valeurs que vous avez déjà relevé sur d'autre machine.
C'est pour çà que l'on met des voyants liquide, car c'est dur à obtenir un fonctionnement stable de la HP et ce voyant nous facilite grandement la vie.
Sur les fluides sans glissement ou faible glissement, fiez vous au voyant quand la chambre est presque à température. Sur les forts glissement, vous verrez toujours des bulles et c'est normal.
Sur les détentes capillaire, oubliez cette notion de S/R, seule compte la surchauffe évaporateur à la température la plus basse prévus pour cette machine.
@+