Bonjour,

En regardant rapidement chez dorin.
Le CS doit avoir des clapets plus fin et une course piston plus longue car à même cylindrée, le CS sort plus de puissance que le CC à BP -25°C.
Le CS a un BP maxi de -25°C et le CC de 0°C. Le CS a un moteur électrique plus petit.

Si je choisi la gamme CS je ne peux pas regler mon consigne à 10°c dans la chambre (travailler en mixte) ?

Oui, vous le pouvez. Une vanne de démarrage type danfoss KVL sur l'aspiration va brider la pression à l'aspiration. Ainsi, vous pouvez avoir une BP à 0°C dans l'évaporateur et une BP à -25°C dans le carter du compresseur. Si vous utilisez une vanne de démarrage, il ne faut pas utiliser un détendeur MOP, mais un standard (plage -40/5 ou -40/0).
Certains puristes diront qu'un MOP avec un point supérieur au réglage de la KVL est possible, mais ce n'est pas judicieux : Le MOP est un problème pour le retour d'huile et induit une descente en température plus longue qu'un standard+KVL.
Si sur le compresseur, vous pouvez choisir l'aspiration par culasse ou carter, prenez carter sur du négatif.
@+