Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Detendeur ne régule pas.
frigotahiti
65  
  

  Posté : 14-09-2021 22:32

Bonjour,
c'est une installation récente que tu suis depuis la MES?
ou c'est une Install que tu viens de prendre en main et tu n'as pas l'historique?
en fait, le problème est récent ou semblerait d'origine?
tu écris que le train thermostatique a été remplacé et toujours le même problème!
la buse est en bonne état, donc tous les joints sont en place?!
tu as les références de l'évapo, de la buse et quel Fluide?
tu dis que la buse est la bonne donc ok pour la puissance?
je suis vraiment curieux de savoir, alors désolé pour mes questions
bon courage



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12813&forum=74