Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

[Résolu] - Detendeur ne régule pas.
pierre
824  
    
 Membre averti

  Posté : 11-09-2021 08:41

Bonjour a tous

il y a assé de fluide ? ton SR est bon ?
l'égalisation est avant ou après le bulbe ?
le bulbe est isolé et bien positionné ? sur les gros tubes horizontaux le mettre a 3h ou a 21H :o)
quelles sont tes pressions ?
si tout est bon , remplace-le.
a+



Cet article provient de Le site des frigoristes