pierre 824 Membre averti
| Posté : 18-08-2021 16:56
bonjour
t'amuse pas a ça.
les négatives si c'est pas bien dimensionnés tu sera emmerdé.
prend un évap de 11kw a -25°
et fais bien ton bilan avec des chaleurs de plus en plus haute prends Text de 38°
Le plus grand pas d’ailettes avec tout ces gaz a glissement ça prend en glace plus rapidement.
n'oublie pas le coff suivant le fluide a appliquer.
je dis ça par expérience, tu fais comme tu veux
a+
|