Salut
mano avec échelles R 600 et R 290 ou mano numérique ,pompe a vide standard
pas de récuperation R600 A c 'est de l'iso butane,le R 290 c 'est du propane
par contre attention gaz inflammable donc bien dégazé avant brasure
aussi le gaz reste dissout en grosse quantité dans l huile minérale
si tu change pas le Cp tu met 2 G de moins de fluide pour compensé ce qui reste dissout dans l'huile du CP
si tu est équipe tu utilise les raccords lockring



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12712&forum=74