Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

compresseur hermétique différence de gaz
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 03-08-2020 11:57

Bonjour,

c'est un tout!!

la conception et le calcul des composants (de TOUT) se fait ; bien sûr à partir du bilan thermique; mais un fois la puissance sélectionnée on choisira son FF en fonction des pressions, du besoin énergétique pour le déplacer (le faire circuler) ; le rapport HP/BP (qui influe aussi sur le besoin énergétique) etc....

Donc un groupe qui a une puissance donnée pour un certain FF fonctionnera de manière optimale avec ce FF
on aura choisi le compresseur suivant le FF sur plusieurs critères:
- compatibilité FF<>huile (miscibilité)
- T° de retour des vapeurs surchauffée (autrement dit T° d'évaporation également
- le volume massique de ces vapeurs de FF et donc la capacité d'aspiration en rapport volume /temps (( X mètre cube de l'heure))

on aura choisi l'évap suivant la puissance nécessaire qui varie en fonction de la température d'évaporation (et donc aussi suivvant le FF de la pression BP) et du delta de T° total ! Cet évap fournira une certaine quantité de vapeur que le compresseur devra être capable d'aspirer également.

on aura dimensionné les conduites suivant le type de FF également! ; en phase liquide et aussi en phase vapeur afin que le débit soit correct sans avoir trop de pertes de charge tout en assurant une vitesse minimale qui permettra le retour d'huile vers le compresseur

le détendeur aura été calibré pour le FF choisi en fonction de la BP en régime permanent et de la HP moyenne

et bien sûr il y a encore le condenseur qui devra être capable d'évacuer toutes les calories .... etc... son job habituel quoi..!

voilà voilà, ainsi tu vois que ce n'est pas un problème de compresseur mais un problème global et que ton essai était ..... assez peu professionnel

mais MAIS je vois que tu n'es pas passé par la case présentation je t'invites donc à y passer : http://www.frigoristes.fr/newtopic.php?forum=142

voilà, tu as visiblement un grand manque de connaissance de base sur l'ensemble d'un système de froid

ouvrir un catalogue constructeur de compresseur ouvre les yeux aussi !!
on y voit que tel type est pour de basse température, prévue pour tel et/ou tel FF etc... et qu'il faut hoisir un autre modèle pour le même FF juste car on change d'application (vers la haute BP par exemple)
on y voit aussi que pour une même puissance et température de froid le fait de prendre un autre FF nécessite un autre modèle de compresseur aussi ..

bon j'ai essayé de faire simple et compréhensible

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12497&forum=74