Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

Régulation d huile sur transcritique CO2
Motiok
1077  
     
 Membre averti

  Posté : 04-08-2018 14:08

Salut,

Je connais pas ces appareils que tu donne mais je comprends pas trop le " procédé nouveau sur CO2 : une sorte de bouteille BP qui alimente une batterie en régime noyé, un procédé assez récent on pas grand monde a de recul"

Les bouteilles BP existent depuis très longtemps même au CO2, j'ai plusieurs installations indus de + 10 ans qui fonctionnent ainsi avec juste un pauvre piquage de retour d'huile en point bas/intermédiaire de la bouteille pour récupérer l'huile et jamais de problèmes, l'huile revient.

Faut juste réchauffer le fluide pour ne récupérer que l'huile (décocteur, sous-refroidisseur, désurchauffeur...etc) et retour direct a l'aspiration des compresseurs.

Fin bon, les centrales froid co faut toujours tout compliquer avec des relais, des flotteurs, des bouteillons, des temporisations, des clapets de décharge et autres...

Commencer a réfléchir, c'est désobéir.

Soyons pas si dur de la feuille :D
https://www.youtube.com/watch?v=xgLVLjYALvE



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11890&forum=74