Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

R 502
Billbaroud
266  
   

  Posté : 01-08-2018 18:47

Bonjour,

Je n'ai pas dit que c'était impossible ou que c'était une mauvaise idée. Le chargé d'affaire a mal travaillé son dossier et on s'est retrouvé avec du travail en plus. J'ai changé tous les joints (800 euros le kit complet par compresseur ) sur les 4 bitzer, le condenseur a dégagé, quelque remaniement de ligne liquide devenue trop petite et un paquet de feutrine à l'aspiration. Le R404A a décollé toute la merde dans le circuit, la merde a bouché les filtres des détendeurs...
On a aussi changé la bouteille liquide, le bouchon fusible s'est mis à pisser..
Au final, la machine a bien fonctionné ensuite.

Message édité par : Billbaroud / 01-08-2018 18:49




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11885&forum=74