Index du Forum » » Froid co Techniques et technologies

Auteur

< 20 K a l'aspiration
Frigorie
458  
    
 Membre averti

  Posté : 09-07-2020 20:50

Bonsoir pour les 1er scroll type le glacier sur le roufoulement j"y avais mis un thermostat qui alimentait une electrovanne liquide quand la temperature depassait les 80° on y injectait du liquide
au top j'en ai encore un qui tourne depuis mars 97 et oui

Pour info le maneurop aime beaucoup ça, il n'aime pas trop les detendeurs Mop il aime bien etre refroidit la surchauffe est tres importante pour la longue vie du compresseur surtout pour le maneurop
sur un sroll une surchauffe repetee malgre le detendeur sur les modeles actuel je ne le conseille pas c'est mieux pour la clim sur la clim il ny a pas de detendeur d'injection



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11866&forum=74